Kan iemand mij vertellen of een exoplosieluik of plofwand nodig volgens bouwbesluit. Zo ja welk artikel.
Is een explosievoorzieningen noodzakelijk volgens een andere instantie of instelling
7 reacties
18-6-2007
Willem Hamer
Geachte heer Heikens,
Op grond van het Bouwbesluit 2003 wordt voor ruimten waar een stookinstallatie opgesteld staat een drukontlasting vereist via de NEN 6702
artikel 9.3 Gasexplosie
9.3.1 Met het optreden van een gasexplosie moet rekening gehouden zijn in de navolgende ruimten:
— ruimten waarin een opstelplaats voor een gasgestookt toestel is gesitueerd;
— ruimten bestemd om gasdrukregel en/of –meetinstallaties op te stellen;
— opslagruimten voor brandbare stoffen als bedoeld in tabel 14.
Voor ruimten waar geen stookinstallaties staan opgesteld maar waar brandbare gassen/dampen kunnen voorkomen dient de ATEX richtlijnen gevolgd te worden.
Met vriendelijke groet,
Willem Hamer
Senior Consultant Safety & Risc Management
The Netherlands
telephone +31 70 348 05 86
e-mail w.hamer@tebodin.nl
Ontvang geheel vrijblijvend een gratis proefnummer van het vernieuwde Architectenweb magazine.
aanvragen
nee, bedankt
Abonneer je nu op onze nieuwsbrieven
Architectenweb nieuwsbrief (eens per week)
Een overzicht van het belangrijkste nieuws uit de wereld van de architectuur.
Them@gazine webspecial (eens per twee weken)
De nieuwste bouwproducten gegroepeerd per productcategorie.
abonneren
nee, bedankt
Aanmelden op Architectenweb
Om het proefnummer te ontvangen hebben wij een aantal gegevens van u nodig. Om de nieuwsbrief(ven) te ontvangen hebben wij een aantal gegevens van u nodig. Om het proefnummer en de nieuwsbrief(ven) te ontvangen hebben wij een aantal gegevens van u nodig. Heeft u al een account op Architectenweb, klik dan hier om in te loggen.